Необходим ИБП для управляемого коммутатора

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Zooxel
Posts: 2
Joined: 13:05, 31 Jan 2008

Необходим ИБП для управляемого коммутатора

#1 Post by Zooxel » 13:54, 31 Jan 2008

Необходим ИБП для управляемого коммутатора:

Требования
1. ИБП должен держать не менее 60 минут из расчета потребления коммутатором 10-20Вт в час(в зависимости от модели коммутатора).
2. В случае когда ИБП полностью разрядился и через некоторое время подали вновь электричество ИБП должен автоматически включаться.
3. Стоимость ИБП не должна превышать 2500р.

Заранее спасибо.

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#2 Post by WValery » 11:54, 05 Feb 2008

Zooxel
Достаточно было последнего пункта...
Выше BNT-800AP или IMP-825AP не получится купить за эту цену. Энергетических возможностей этих ИБП вполне хватит на автономную работу вашей нагрузки не менее часа.

P.S. одна тонкость - батареи, применяемые в ИБП не любят разряд малым током (как в вашем случае), проводите тестовые заряд/разряд на нагрузку 100...200 Вт не реже 1 раза в месяц, иначе срок службы батарей сильно сократится.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Zooxel
Posts: 2
Joined: 13:05, 31 Jan 2008

#3 Post by Zooxel » 13:33, 05 Mar 2008

А как насчет пункта №2 для ИБП BLACK KNIGHT BNT-400A / BNT-500A / BNT-600A / BNT-800A

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#4 Post by WValery » 13:55, 05 Mar 2008

После полной разрядки батарей ИБП переходит в ждущий режим - отключает инвертор, но схемы управления и измерения остаются питаться от батареи (энергии для этого вполне достаточно на многие часы и даже дни). Когда сеть вновь появится, это зафиксируют измерительные цепи и ИБП опять включится, на выходе появится напряжение.
Этот принцип реализован во всех наших ИБП без исключения.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)