Что НЕЛЬЗЯ подключать к упсу

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
variant
Posts: 23
Joined: 11:39, 05 Aug 2011
Location: xUSSR

Re: Что НЕЛЬЗЯ подключать к упсу

#31 Post by variant » 11:01, 13 Aug 2011

Nikolay wrote: Якобы, по технике безопасности не рекомендуется к выходу ИБП подключать сетевой фильтр. Так ли это?
Нельзя подключать настоящие фильтры - те которые с индуктивностью внутри (их еще поискать надо :) к сожалению) из-за этих самых индуктивностей, по той же причине, что и бп трансформаторные нельзя подключать.
А так называемые "фильтры" - удлинители , которых полно за дешево - на здоровье. Варисторы этому не помеха, они просто будут в этом случае бесполезны.
Но убедиться, что в фильтре-удлинителе нет дросселей (индуктивности), стоило бы.
IMD-1500AP и др.

bnikwl
Posts: 4
Joined: 14:43, 30 Aug 2011

Re: Что НЕЛЬЗЯ подключать к упсу

#32 Post by bnikwl » 09:30, 31 Aug 2011

А отдельные импульсные блоки питания типа как на сотовых или к примеру цифровая приставка для приёма TV,можно подключать?И ещё к примеру кинескопный телевизор не старого поколения конечно,а более нового с 21"диагональю?Там вроде тоже стоят импульсные БП.

ALEX`SAN

Re: Что НЕЛЬЗЯ подключать к упсу

#33 Post by ALEX`SAN » 11:20, 31 Aug 2011

bnikwl wrote:А отдельные импульсные блоки питания типа как на сотовых или к примеру цифровая приставка для приёма TV,можно подключать?И ещё к примеру кинескопный телевизор не старого поколения конечно,а более нового с 21"диагональю?Там вроде тоже стоят импульсные БП.

можно.

Zzombik
Posts: 2
Joined: 13:28, 10 Oct 2014

Re: Что НЕЛЬЗЯ подключать к упсу

#34 Post by Zzombik » 13:46, 10 Oct 2014

Добрый день.
А можно ли ИБП подключать в сеть ЧЕРЕЗ сетевой фильтр?
Т.е. сеть -> сетевой фильтр -> ИБП -> Компьютер.

Morpheus
Posts: 18
Joined: 13:34, 18 Jul 2010
Location: Москва

Re: Что НЕЛЬЗЯ подключать к упсу

#35 Post by Morpheus » 17:35, 18 Nov 2016

Добрый день!
ТВ Hitachi 32 (плазма) 5 лет прекрасно работал на ИБП Powercom KIN-1000RM. Все сбои, отключения питания держал очень хорошо.
Недавно в гостиную был куплен новый ТВ, а Hitachi переехал в спальню.
После этого не могу подобрать для него ИБП - ТВ отключается при переходе на работу от батарей.
Пробовал абсолютно новые Powercom RPT-1000, APC Back-UPS BX650LI, старый APC Smart-UPS SC 620.
Наблюдается одна и та же картина - при переходе на питание от батарей ТВ выключается, через секунду включается, потом снова выключается.
По паспорту потребление ТВ - 245W
Через PowerShut смотрел нагрузку на APC - не выше 60%.
При этом другие источники подключённые одновременно с ТВ к тем-же ИБП прекрасно работают, то-есть сами ИБП не отключаются и не перегружены.
А ТВ работает только со старым ИБП Powercom KIN-1000RM!
В чём может быть проблема?
Грешил на дешёвые Powercom RPT-1000, APC Back-UPS 650 - на их плохую аппроксимацию синусоиды...
Но уж APC Smart-UPS 620 SC по идее должен выдавать нормальную... Хотя этот ИБП старенький и батарейке уже лет 7.
Один раз мне удалось поймать момент когда ТВ работал на APC Smart-UPS SC 620 от батарей, но повторить мне это не удалось.
В чём может быть дело?
Какой UPS 100% будет работать с моим телевизором?

P.S. В ТВ стоит блок питания Murata MPF7415 - https://www.dropbox.com/s/2p8ufhowo4mx4 ... 5.jpg?dl=0

Morpheus
Posts: 18
Joined: 13:34, 18 Jul 2010
Location: Москва

Re: Что НЕЛЬЗЯ подключать к упсу

#36 Post by Morpheus » 16:14, 28 Apr 2017

Сам себе отвечу - плазме Hitachi нужен был ИБП с чистой синусоидой на выходе!
Купил Eaton 5SC - всё отлично работает.
...
А вот как она раньше работала с Powercom KIN-1000RM - загадка. Хотя один сервисмен навёл на мысль, что у этого ИБП апроксимация заваленна по переднему фронту, получается что-то типа кривой синусоиды... наверное плазме этого хаватало.
Вообщем, для проекторов и прочего нужен ИБП с чистой синуоидой на выходе!