Новый исправный INF-800 - странное поведение

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
photosin
Posts: 4
Joined: 22:44, 04 Oct 2016

Новый исправный INF-800 - странное поведение

#1 Post by photosin » 13:51, 05 Oct 2016

Коллеги,
есть новый INF-800 с новой внешней батареей Delta DTM12100L.
Питает компьютер с Windows 2102R2 Server, к нему же подключен по USB
Батарея заряжена на 100%.
Силами ОС настроена политика на Shutdown при уровне питания Critical, равном 10%.

Тем не менее, при полностью заряженной батарее, компьютер начинает Shutdown сразу после тестового отключения внешнего сетевого питания и корректно его завершает.
При этом можно заметить, что сразу после выключения внешнего питания на значке питания в панели задач Windows появляется красный крестик на фоне батарейки, как бы символизируя полный разряд батареи.

Это поведение не зависит от того, установлена ли программа UPSMon Pro или нет.

Тест ИБП "до полного разряда" с помощью программы UPSMon Pro показывает время теста 221 минута, что соответствует фактической нагрузке и паспортной емкости аккумулятора.

При этом у меня есть UPS модели IMD-1500AP. Если я подключу его тем же шнурком к тому же компьютеру, то компьютер будет корректно завершать работу только после разряда аккумуляторов!

Прошу помощи - в какую сторону смотреть?

Спасибо!

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Новый исправный INF-800 - странное поведение

#2 Post by AlexS » 22:56, 05 Oct 2016

photosin wrote:Коллеги,
есть новый INF-800 с новой внешней батареей Delta DTM12100L.
Питает компьютер с Windows 2102R2 Server, к нему же подключен по USB
Батарея заряжена на 100%.
Силами ОС настроена политика на Shutdown при уровне питания Critical, равном 10%.

Тем не менее, при полностью заряженной батарее, компьютер начинает Shutdown сразу после тестового отключения внешнего сетевого питания и корректно его завершает.
При этом можно заметить, что сразу после выключения внешнего питания на значке питания в панели задач Windows появляется красный крестик на фоне батарейки, как бы символизируя полный разряд батареи.

Это поведение не зависит от того, установлена ли программа UPSMon Pro или нет.

Тест ИБП "до полного разряда" с помощью программы UPSMon Pro показывает время теста 221 минута, что соответствует фактической нагрузке и паспортной емкости аккумулятора.

При этом у меня есть UPS модели IMD-1500AP. Если я подключу его тем же шнурком к тому же компьютеру, то компьютер будет корректно завершать работу только после разряда аккумуляторов!

Прошу помощи - в какую сторону смотреть?

Спасибо!
Данный ИБП поддерживает стандарт Smart Battery (при подключении ИБП к компьютеру
по интерфейсу в трее справа появляется иконка "Внешняя батарея"), поэтому
программа UPSMON Plus/UPSMON Pro не нужна, ее нужно удалить с компьютера :
http://www.pcm.ru/support/ups-control/smart-battery/

photosin
Posts: 4
Joined: 22:44, 04 Oct 2016

Re: Новый исправный INF-800 - странное поведение

#3 Post by photosin » 23:01, 05 Oct 2016

Да,
спасибо, понял. Иконка внешней батареи на самом деле появляется.
Как же быть со странным поведением?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Новый исправный INF-800 - странное поведение

#4 Post by AlexS » 11:39, 06 Oct 2016

photosin wrote:Да,
спасибо, понял. Иконка внешней батареи на самом деле появляется.
Как же быть со странным поведением?
Проверьте настройки "Электропитания" ОС на примере Windows XP/Vista/7 (ссылка в предыдущем ответе).
В Windows 2012R2 Server они могут отличаться.
Возможно, что-то блокирует нормальную работу (установленный софт, настройки ОС и т.п.)