Выбор ИБП для кустарного сервера

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
abi
Posts: 12
Joined: 21:51, 08 Feb 2015

Выбор ИБП для кустарного сервера

#1 Post by abi » 14:22, 24 May 2016

Ищу ИБП для кустарного сервера в гараже. Нужно:
1. Поддержка nut, с возможностью видеть как минимум заряд АКБ.
2. Корректное поведение в случае восстановления питания когда нагрузка уже отключена, а ИБП - ещё нет.
3. На тип ИБП в каком-то смысле пофиг, так как нагрузка уже питается стабилизированным питанием.
4. Мощность блока питания сервера 750W
5. Штатное ПО могу ставить только для начальной конфигурации (если это требуется, см. пункт 1).

Спасибо!

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#2 Post by AlexS » 15:02, 24 May 2016

abi wrote:Ищу ИБП для кустарного сервера в гараже. Нужно:
1. Поддержка nut, с возможностью видеть как минимум заряд АКБ.
2. Корректное поведение в случае восстановления питания когда нагрузка уже отключена, а ИБП - ещё нет.
3. На тип ИБП в каком-то смысле пофиг, так как нагрузка уже питается стабилизированным питанием.
4. Мощность блока питания сервера 750W
5. Штатное ПО могу ставить только для начальной конфигурации (если это требуется, см. пункт 1).

Спасибо!
1. Можно порекомендовать ИБП серии Imperial:
http://www.pcm.ru/catalog/item/1509/

Можно использовать NUT, можно UPSMON for Linux
http://networkupstools.org/stable-hcl.html
http://www.pcm.ru/data/soft/upsmonprolinux.rar

2. Все наши ИБП сами включаются после восстановления напряжения в сети.
ИБП может сам не включиться, если:
1. ИБП перед этим выключили кнопкой.
2. Плохие/старые аккумуляторы.
3. Напряжение в сети менее 165 вольт.
4. ИБП неисправен.
Также примите во внимание, что ИБП чувствителен к остаточному напряжению
на батареях. Поэтому, при глубоком разряде батарей, после восстановления
сетевого питания ИБП сначала в течение некоторого времени подзаряжает батареи до
достижения напряжения инициализации процессора, после этого ИБП сам включится.

Если при восстановлении входного напряжения ИБП еще работает от аккумуляторов,
то он переключится в режим работы от сети.

4. Ваш блок питания с функцией APFC PFC), поэтому ознакомтесь с материалом
на нашем сайте по ссылке:
http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478

Ответить утвердительно, будет ли ваш блок питания корректно работать, например,
с ИБП IMD-2000AP (или с любым другим ИБП), можно только проведя серию тестов именно в
этой связке - конкретно Ваш блок питания и конкретный ИБП.
Один и тот же ИБП может прекрасно работать с блоком питания одного производителя
и не работать с блоком питания другого производителя.
Тоже самое и разные ИБП одного производителя могут работать или не работать с
одним и тем же блоком питания.
На форуме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 есть постоянно пополняемый
перечень блоков питания и ИБП, которые корректно работают в связке друг с другом.

abi
Posts: 12
Joined: 21:51, 08 Feb 2015

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#3 Post by abi » 16:20, 24 May 2016

AlexS wrote: Если при восстановлении входного напряжения ИБП еще работает от аккумуляторов,
то он переключится в режим работы от сети.
Т,е. ни один ИБП не удовлетворяет условию?
Проблема не надумана, сейчас так происходит в ИБП от конкурентов, т.е.
1. Сбой питания - ИБП переходит на батареи.
2. АКБ 10% - отключение сервера.
3. ИБП продолжает работать от батарей, без основного потребителя инвентор и небольшой роутер могут так работать час.
4. Восстановление питания, когда инвертор ещё работает - ИБП переходит в режим заряда АКБ.
5. Сервер так и остаётся выключенным - его БП сбоя питания не видит и думает что его просто выключили.

Подозреваю, что в некустарных серверах стоит аппаратный таймер, чтобы такого не было. В данном же случае, чтобы сервер запустился нужно передёргивать питание, т.е. можно придумать:
- ИБП имеет аппаратный таймер, который принудительно включает и отключает нагрузку в момент 2 с таймаутом
- Wake-on-USB
- Wake-on-LAN если в ИБП он есть.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#4 Post by AlexS » 16:52, 24 May 2016

abi wrote:
AlexS wrote: Если при восстановлении входного напряжения ИБП еще работает от аккумуляторов,
то он переключится в режим работы от сети.
Т,е. ни один ИБП не удовлетворяет условию?
Проблема не надумана, сейчас так происходит в ИБП от конкурентов, т.е.
1. Сбой питания - ИБП переходит на батареи.
2. АКБ 10% - отключение сервера.
3. ИБП продолжает работать от батарей, без основного потребителя инвентор и небольшой роутер могут так работать час.
4. Восстановление питания, когда инвертор ещё работает - ИБП переходит в режим заряда АКБ.
5. Сервер так и остаётся выключенным - его БП сбоя питания не видит и думает что его просто выключили.

Подозреваю, что в некустарных серверах стоит аппаратный таймер, чтобы такого не было. В данном же случае, чтобы сервер запустился нужно передёргивать питание, т.е. можно придумать:
- ИБП имеет аппаратный таймер, который принудительно включает и отключает нагрузку в момент 2 с таймаутом
- Wake-on-USB
- Wake-on-LAN если в ИБП он есть.
ИБП работает от сети.
Пропадает входное напряжение - ИБП переходит в режим работы от аккумуляторов и, если установлено ПО, ИБП подает команду на сворачивание ОС компьютера и его выключение.
После выключения компьютера, в соответствии с настройками ПО, выключается и ИБП.
После восстановления входного напряжерия ИБП сам включается, на его выходных разъемах появляется напряжение 220 вольт и, если сделаны соответствующие настройки в SETUP материнской платы, включается компьютер (или его нужно включать вручную).

abi
Posts: 12
Joined: 21:51, 08 Feb 2015

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#5 Post by abi » 16:58, 24 May 2016

AlexS wrote:После выключения компьютера, в соответствии с настройками ПО, выключается и ИБП.
О, кажется, это оно. Если ИБП может отключиться по команде ПО.

Можно ещё вопрос :)
Ваше описание по алгоритму работы и поддержке nut справедливо для серии INF ? (Если не рассматривать малую мощность). Не могу найти в сети, наверное, новая модель. Если честно, я бы взял его, поменяв БП на сервере на менее мощный, 750W там не нужно.

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#6 Post by AlexS » 17:59, 24 May 2016

Практически ВСЕ блоки питания с мощностью 500 ватт и более с функцией APFC (PFC)

abi
Posts: 12
Joined: 21:51, 08 Feb 2015

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#7 Post by abi » 11:49, 26 May 2016

Я понимаю, но мне хотелось бы узнать, отличается ли поведение серии INF от рекомендованной Вами IMP при работе с NUT и выключается ли он при отключении нагрузки?

AlexS
Posts: 1012
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#8 Post by AlexS » 12:03, 26 May 2016

abi wrote:Я понимаю, но мне хотелось бы узнать, отличается ли поведение серии INF от рекомендованной Вами IMP при работе с NUT и выключается ли он при отключении нагрузки?
Нет.
ИБП выключится при отключенной нагрузке, если выполнены соответствующие настройки в программе UPSMON Pro,
для чего ИБП должен быть ПОСТОЯННО подключен по интерфейсу к компьютеру, а программа UPSMON Pro должна быть запущена.

abi
Posts: 12
Joined: 21:51, 08 Feb 2015

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#9 Post by abi » 19:03, 28 May 2016

Купил INF-800 и точно знаю что понесу назад :)
Или мне попался глючный экземпляр или он странно спроектирован.

Включил его без АКБ, нагрузка лампочка накаливания:
1. показывает полный заряд АКБ :mrgreen:
2. при отсоединении питания обратно надо включать кнопкой (нажать и держать 3 секунды).
3. инструкция на украинском (серый экземпляр? Я в Санкт-Петербурге)

Проверить работу штатного ПО не могу - нету ПО под ОС на сервере. Но nut работает в режиме мониторинга. Команды на отключение питания ИБП игнорирует.

Прицепил АКБ 9А*ч. Нет эффекта. Задний вентилятор делает 1-2 оборота при запуске ИБП и останавливается. На питание от батареи не переходит. Показывает те же 100% заряда. Аналогично, после пропадания питания надо назад включать кнопкой.

Жалко, идея прицепить мощную батарею очень здравая.

Выкладываю что сообщил nut

Code: Select all

[[email protected] ~]# upsc powerman
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 30
battery.date: 2014/01/15
battery.runtime: 800
battery.type: PbAc
device.mfr: POWERCOM Co.,LTD
device.model: HID UPS Battery
device.serial: 004-0D9F-000
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: 0004
driver.parameter.vendorid: 0d9f
driver.version: 2.7.2
driver.version.data: PowerCOM HID 0.4
driver.version.internal: 0.38
input.frequency: 50.0
input.voltage: 216.0
input.voltage.nominal: 220
output.frequency: 50.0
output.voltage: 216.0
output.voltage.nominal: 220
ups.beeper.status: disabled
ups.date: 2014/01/15
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 60
ups.load: 2
ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD
ups.model: HID UPS Battery
ups.productid: 0004
ups.serial: 004-0D9F-000
ups.status: OL
ups.test.result: Done and passed
ups.timer.shutdown: 69
ups.timer.start: 740160
ups.vendorid: 0d9f
Полную батарейку он видит и тут, не только на морде.


abi
Posts: 12
Joined: 21:51, 08 Feb 2015

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#11 Post by abi » 21:16, 29 May 2016

Я читал перед покупкой этот обзор.

Думаю, просто попался бракованный экземпляр. Когда относил назад, мне продавец не поверил что ИБП помер, сказал что больше эту серию для реализации покупать не будут - мол, не первый случай когда люди покупают его, не понимая что у него АКБ нет.

Если беднягу выставят опять на продажу, сочувствую тому кто купит.

abi
Posts: 12
Joined: 21:51, 08 Feb 2015

Re: Выбор ИБП для кустарного сервера

#12 Post by abi » 15:56, 30 May 2016

А можете рассказать про младшенький MACAN ? А то для него даже подфорума нет. Там декларируется двойное преобразование, при этом он стоит не так и дорого (с учётом отсутствия необходимости закладывать запас на корректор мощности БП). Это упрощённая (судя по цене) модель Вангарда? Что подверглось упрощению в итоге?
Менять АКБ на 9 А*ч допускается? (у меня есть запас свежих, а габариты должны совпадать). Там есть хвост для внешнего блока, значит температурный режим должен быть расчитан.

Post Reply