BNT-1500AP

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Нариман
Posts: 9
Joined: 14:30, 18 Oct 2015

BNT-1500AP

#1 Post by Нариман » 13:14, 06 Dec 2015

Всем привет.
Подскажите, данный BNT-1500AP способен на продолжительную работу если к нему подключить два автомобильных аккумулятора по 60 А ?
В нём внтури два акума по 12 в. Итого 24.. Два автомобильных тоже дают 24.
И работать например 5 часов.

AlexS
Posts: 1004
Joined: 10:44, 03 May 2007
Location: Moscow, Russia, Powercom
Contact:

Re: BNT-1500AP

#2 Post by AlexS » 17:21, 06 Dec 2015

Нариман wrote:Всем привет.
Подскажите, данный BNT-1500AP способен на продолжительную работу если к нему подключить два автомобильных аккумулятора по 60 А ?
В нём внтури два акума по 12 в. Итого 24.. Два автомобильных тоже дают 24.
И работать например 5 часов.
Мы не рекомендуем подобную замену.
1. В ИБП, которые устанавливаются в помещениях, нельзя применять
негерметичные батареи (например, автомобильный аккумулятор)
из-за ядовитых выделений.
2. При работе с аккумуляторами длительное время возможен перегрев инвертора
и выход его строя, тем более, что в данном ИБП нет вентилятора.
3. Если к ИБП подключён аккумулятор большОй емкости, то у него будет
при частом пропадании входного напряжения постоянный недозаряд.
4. Автомобильный аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление,
что может вызвать перегрузку зарядника ИБП, особенно при полном разряде аккумулятора
Зарядное устройство ИБП должно обеспечивать эффективный и безопасный режим заряда
аккумулятора. Оно рассчитано на штатный тип аккумуляторных
батарей. Замена на другой тип аккумулятора может не обеспечить должного заряда
и, что еще хуже, привести к поломке зарядного устройства.

Нариман
Posts: 9
Joined: 14:30, 18 Oct 2015

Re: BNT-1500AP

#3 Post by Нариман » 23:30, 06 Dec 2015

Спасибо, я понел)

Post Reply