Правильно или нет выбран UPS?

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
Вовик
Posts: 48
Joined: 13:54, 09 Jan 2007
Location: МО

Правильно или нет выбран UPS?

#1 Post by Вовик » 14:32, 09 Jan 2007

:) Приветствую вас, о бесперебойные светочи очей моих! С прошедшим всех вас новым годом! У меня к вам вопрос жизни и смерти. Тема, как всегда, банальна - выбор ИБП. (В другие темы я лезть не стал - вдруг рассердятся и начнут выгонять?!!) :?
Конфигурация моя такова:
Процессор Intel Pen' 4 3.2 ГГц кэш 2Мб (по-моему, 640-й)
Матплата Gygabite GA-8I915P Duo
Оперативка 2 планки по 1 Гб DDR2 533 Hynix+NCP
Жесткие диски 80Гб SATA Seagate Barracuda + 250Гб SATA Seagate Maxtor.
Видеокарта ASUS nVidia GeForce EN7600 GS Silent (в будущем планируется замена на 8800 GTX)
Блок питания HEC-300 на 300 Вт
Монитор NEC LCD 92VM (потр. мощн. ок 44+/-8 Вт, сам мерил)
Клавиатура (1,5 Вт)
Мышь (1,5 Вт).
Иногда лазерный принтер HP 1018 (чего не знаю, того не знаю...), подключается в безаккумуляторную розетку.
Так вот, если я куплю себе Powercom KIN 1000AP, мне его хватит?
Заранее благодарен. 8)
Last edited by Вовик on 09:38, 27 Jun 2007, edited 3 times in total.

nikolas_boy
Posts: 15
Joined: 12:00, 07 Nov 2006
Location: лУГАНСК
Contact:

#2 Post by nikolas_boy » 18:36, 09 Jan 2007

1000AP вполне хватит твоим потребностям, запас по мощности будет... твоя система без принтера будет тянуть максимум на 380Вт, а то и меньше, так что можешь брать и не боятся. Только жди от него многого он не будет работать 2-ое суток от аккумуляторов, время работы примерно минут 12-15.
У меня такойже. Спас мой комп от перенапряжения, подали нам в квартиру 380В, так он успел переключися на аккумуляторы, поработав вырубился, правда с запахом горелого.... потом осмотрев, и включив его обратно оказалось что работает...

Вовик
Posts: 48
Joined: 13:54, 09 Jan 2007
Location: МО

#3 Post by Вовик » 09:25, 10 Jan 2007

:D Енто, конечно, хорошо, что минут 12-15, но вот всплыла следующая проблема: я не могу найти его в свободной продаже... :? Господа админы и модераторы, мож вы чего подскажете, всё-таки как-никак люди просвящённые в этих делах. :mrgreen:

max
Модератор
Posts: 557
Joined: 13:10, 16 Aug 2006
Contact:

#4 Post by max » 11:25, 10 Jan 2007

Вовик wrote::D Енто, конечно, хорошо, что минут 12-15, но вот всплыла следующая проблема: я не могу найти его в свободной продаже... :? Господа админы и модераторы, мож вы чего подскажете, всё-таки как-никак люди просвящённые в этих делах. :mrgreen:
Эта старая серия ИБП на смену ей вышли IMD-1025AP
POWERCOM Moscow
MAXIM

Вовик
Posts: 48
Joined: 13:54, 09 Jan 2007
Location: МО

#5 Post by Вовик » 10:01, 22 Jan 2007

Да будет свет, сказал монтёр
И что-то фосфором натёр,
Но что натёр, неясно мне,
Ведь дело было же во тьме.

Купил я себе упс, IMPERIAL IMD-1200AP. Великолепная вещь. Аппроксимированная синусоида ничуть не корявее, чем у APC, при тех же деньгах мощность в 2,5 (!) раза выше, и интересный дисплей спереди, удобно, не надо каждый раз открывать UPSMON. С точки зрения моих домашних и, собственно, моей, APC здесь просто отдыхает. Превосходно сработано, товарищи поверкомовцы, только не зазнавайтесь.
Last edited by Вовик on 09:13, 24 Jan 2007, edited 1 time in total.

max
Модератор
Posts: 557
Joined: 13:10, 16 Aug 2006
Contact:

#6 Post by max » 12:47, 22 Jan 2007

Вовик wrote:Да будет свет, сказал монтёр и что-то фосфором натёр, Но что натёр, неясно мне, ведь дело было же во тьме.
Купил я себе упс, IMPERIAL IMD-1200AP. Великолепная вещь. Аппроксимированная синусоида ничуть не корявее, чем у APC, при тех же деньгах мощность в 2,5 (!) раза выше, и интересный дисплей спереди, удобно, не надо каждый раз открывать UPSMON. С точки зрения моих домашних и, собственно, моей, APC здесь просто отдыхает. Превосходно сработано, товарищи поверкомовцы, только не зазнавайтесь.
Спасибо, за комплиент а мы и не забываемся и не зарываемся.. Мы просто работаем:)
POWERCOM Moscow
MAXIM

Вовик
Posts: 48
Joined: 13:54, 09 Jan 2007
Location: МО

#7 Post by Вовик » 09:44, 30 May 2007

Вот, товарищи, вопрос всплыл. Нонче буду апгрейдиться до такой конфиги:

Процессор Intel Core 2 Duo 2,66 4MБ
Матплата ASUS P5 чего-то там на nForce 680i (или 650i, пока не решил)
Память 1ГБ*2 HYNIX
Видеокарта ASUS или Albatron GF8800GTX
ХДД Seagate Maxtor SATAII 250 GB
Привод NEC ND-3551A
БП будет 460-500Вт.
И ещё монитор, тот же.
Больше ничего подсоединяться не будет.

Дык вот. Вытянет ли эту радость имеющийся у меня IMD-1200AP? Вот в чём вопрос!
Last edited by Вовик on 08:14, 04 Jun 2007, edited 1 time in total.

max
Модератор
Posts: 557
Joined: 13:10, 16 Aug 2006
Contact:

#8 Post by max » 11:30, 30 May 2007

Вовик wrote:Вот, товарищи, вопрос всплыл. Нонче буду апгрейдиться до такой конфиги:

Процессор Intel Core 2 Duo 2,66 4MБ
Матплата ASUS P5 чего-то там на nForce 680i (или 650i, пока не решил)
Память 1ГБ*2 HYNIX
Видеокарта ASUS GF8800GTX
ХДД Seagate Maxtor SATAII 250 GB
Привод NEC ND-3551A
БП будет 460-500Вт.
И ещё монитор, тот же.
Больше ничего подсоединяться не будет.

Дык вот. Вытянет ли эту радость имеющийся у меня IMD-1200AP? Вот в чём вопрос!
На первый взгляд ничего настораживающего. Но самый важный вопрос - это БП компьютера будет ли в нем PFC или нет: если будет то есть шанс что все будет плохо.
POWERCOM Moscow
MAXIM

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#9 Post by WValery » 13:23, 30 May 2007

Сейчас почти все блоки питания мощностью свыше 350 Вт делаются с корректором мощности (PFC). Попробуйте, возможно, нет повода для беспокойства.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Вовик
Posts: 48
Joined: 13:54, 09 Jan 2007
Location: МО

#10 Post by Вовик » 08:20, 04 Jun 2007

Ну в общем-то я буду выбирать блок без APFC. На крайний случай с PPFC. Но вот что - тот факт, что одна эта видюха в режиме представления 3D ест до 150 Ватт (зато какого представления!..), немного настораживает. Доживем - увидим.

WValery
Posts: 834
Joined: 17:51, 20 Sep 2006
Location: Moscow

#11 Post by WValery » 13:01, 04 Jun 2007

Не так страшен APFC, как его рисуют :) Сколько раз уже говорилось - берите с хорошим запасом по мощности и всё будет работать как надо.
Хороший ИБП - исправный ИБП :)

Вовик
Posts: 48
Joined: 13:54, 09 Jan 2007
Location: МО

#12 Post by Вовик » 16:35, 05 Jun 2007

Я апфс не боюсь. Его боится мой карман.

Вовик
Posts: 48
Joined: 13:54, 09 Jan 2007
Location: МО

#13 Post by Вовик » 09:36, 02 Jul 2007

WValery
Сейчас почти все блоки питания мощностью свыше 350 Вт делаются с корректором мощности (PFC). Попробуйте, возможно, нет повода для беспокойства.
Вы были правы, повода для беспокойства, оказывается, нет. С такой конфигой загрузка упса 19% в простое, 21-29% в работе и 35% в простое при отсутствии сети, только при переключении на батарею и обратно немного повышается загрузка упса. БП Thermaltake PurePower 550W, упс IMD-1200AP.

Post Reply