Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
archiar
Posts: 4
Joined: 02:32, 09 Jul 2009

Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#1 Post by archiar » 02:38, 09 Jul 2009

Стандартная ситуация - ночью выключают свет. Через некоторое время батарея садится сервак выключаетя упс след за ним.
Вопрос в следующем включится упс при подачи питания?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#2 Post by AlexM » 20:24, 09 Jul 2009

ИБП включается автоматически при появлении питания в сети
Alex

archiar
Posts: 4
Joined: 02:32, 09 Jul 2009

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#3 Post by archiar » 00:29, 10 Jul 2009

это проверялось или предположение.
у меня 1000 повермен не включается, а некоторые апц пока ботореи ручкоми не зарядеш вообще нестартуют

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#4 Post by AlexM » 14:27, 14 Jul 2009

В ИБП Powercom предусмотрена защита от переразряда, проверено на практике.

Необходимость вручную зарядить аккумулятор может возникнуть только если напряжение в сети не восстановилось в течение длительного времени, тогда из-за саморазряда аккумулятора возможно придется обратиться в сервисный центр.
Alex

archiar
Posts: 4
Joined: 02:32, 09 Jul 2009

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#5 Post by archiar » 20:52, 16 Jul 2009

"тогда из-за саморазряда аккумулятора возможно придется обратиться в сервисный центр"
и
"ИБП включается автоматически при появлении питания в сети"
Немного противорячят другдругу.
В ситуации " при отсутствия напряжения питания нагрузка разрядила акумулятор УПС выклучилась"
При подачи наприжения УПС включается или мы идем в сервис центер?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#6 Post by AlexM » 00:51, 17 Jul 2009

имеется в виду если оставить ИБП разряженным на несколько месяцев потом возможно придется обратиться в сервис центр из-за полного разряда аккумулятора
Alex

krab
Posts: 2
Joined: 17:34, 06 Aug 2009

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#7 Post by krab » 17:53, 06 Aug 2009

Если я правильно понял, UPS POWERCOM умеют при пропадании сети выключить ПК, выключить себя и при появлении напряжения вновь включить себя. Это умеют делать все марки UPS POWERCOM или только некоторые

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#8 Post by AlexM » 18:22, 06 Aug 2009

Для выключения компьютера необходимо установить программу. В комплекте каждого ИБП с коммуникационным портом (USB или RS-232) есть программа UPSMON, которая осуществляет выключение компьютера или перевод его в спящий режим. Последнюю версию программы можно скачать с сайта http://www.pcm.ru/support/download/soft/
При появлении напряжения в сети ИБП включиться атоматически. Чтобы включился компьютер у него в BIOS необходимо установить опцию "автовключение после восстановления напряжения" (точное название этой опции зависит от производителя).
Alex

archiar
Posts: 4
Joined: 02:32, 09 Jul 2009

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#9 Post by archiar » 22:11, 06 Aug 2009

"Если я правильно понял, UPS POWERCOM умеют при пропадании сети выключить ПК, выключить себя и при появлении напряжения вновь включить себя. Это умеют делать все марки UPS POWERCOM или только некоторые"

поддерживаю вопрос

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в сети

#10 Post by AlexM » 23:24, 06 Aug 2009

Те модели в которых есть коммуникационный порт RS-232 или USB
Alex

woland
Posts: 1
Joined: 11:36, 28 Feb 2012

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в

#11 Post by woland » 11:42, 28 Feb 2012

Правильно я понимаю, что ВСЕ "упсы" powercom после разрядки аккумулятора и полного отключения, автоматически включаются и подают питание на потребителей при возобновление подачи электроэнергии?

SerYoga
Posts: 18
Joined: 13:18, 09 Aug 2011

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в

#12 Post by SerYoga » 12:51, 28 Feb 2012

ИБП включится при появлении сети, если до этого ИБП сам выключился по разряду батарей и на момент повторного автоматического включения ИБП состояние батареи позволяет это сделать.
Причины по которым это может непроизойти: напряжение на батарее меньше 9,7В и зарядник ИБП не может поднять это напряжение вследствии аварийного состояния батареи.

alekszakaz
Posts: 1
Joined: 14:08, 14 Nov 2013

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в

#13 Post by alekszakaz » 14:14, 14 Nov 2013

Ippon smart power pro 1400 - Проблема в следующем: после отключения питания, разрядки ИБП и появлении питания на входе, бесперебойник автоматически не включается. Т.е. приходится каждый раз вручную нажимать на кнопку включения (хотя кнопка утоплена, т.е. делать выкл/вкл). На Ippon smart power pro 2000 такого не наблюдается, проверено.

Как решить данную проблему с Ippon smart power pro 1400 - автоматического включения?

artyom
Posts: 104
Joined: 10:31, 16 Aug 2012

Re: Автоматическое включение UPS при появления напряжения в

#14 Post by artyom » 10:29, 15 Nov 2013

Здравствуйте.

Компания Powercom консультирует только по собственному оборудованию, к коему ИБП производства Ippon не относятся.

Post Reply