неисправность KIN-525A

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
flyer
Posts: 1
Joined: 15:25, 29 May 2009

неисправность KIN-525A

#1 Post by flyer » 16:10, 29 May 2009

Несколько лет у меня успешно работал KIN-525A. Для подключения дополнительных маломощных потребителей я соорудил дополнительный разветвитель на 220 В на основе обычной сетевой колодки (220 В). Но недавно жена вдруг по ошибке включила пылесос на 1000 W, после чего блок прекратил работать.
Можно ли предварительно определить характер неисправности по таким признакам:
Он не включается - долго проходит самотестирование (без нагрузки), а затем отключается. Тот же аккумулятор в другом ИБП работает нормально, а предварительная зарядка аккумулятора до 13,6 В зарядным устройством или использование аккумулятора из другого ИБП ничего не меняет. Оба аккумулятора - CSB GP1272, работают 3 месяца.
Внутренний осмотр не выявил никаких видимых повреждений. Встроенный плавкий предохранитель (40) не изменился, омметр показывает 0. Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора во время самотестирования, то оно монотонно падает до 13 В, после чего происходит отключение(щелчком), зеленый светодиод продолжает редко мигать, но уже без звука.
Почему не сработала защита и имеет ли смысл ремонт?

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: неисправность KIN-525A

#2 Post by AlexM » 01:54, 30 May 2009

Добрый день,
Для диагностики проблемы необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр http://www.pcm.ru/support/service/addresses/
Выпускающийся сейчас аналог модели KIN-525 это IMP-525AP.
Alex

Post Reply