ИПБ 1000 Вт на 2 часа

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Post Reply
Message
Author
NIC_LOGIN
Posts: 3
Joined: 12:34, 25 May 2009

ИПБ 1000 Вт на 2 часа

#1 Post by NIC_LOGIN » 12:44, 25 May 2009

Здравствуйте.
Прошу помочь в выборе ИБП и аккумуляторных батарей для нагрузки в 1000 Вт на время до 2 часов. Попытался сам посчитать, но что-то не получилось. )))
Заранее спасибо.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИПБ 1000 Вт на 2 часа

#2 Post by AlexM » 12:48, 25 May 2009

Добрый день,
Уточните пожалуйста, ИБП должен ставиться в 19" стойку или напольная установка?
Alex

NIC_LOGIN
Posts: 3
Joined: 12:34, 25 May 2009

Re: ИПБ 1000 Вт на 2 часа

#3 Post by NIC_LOGIN » 13:08, 25 May 2009

Нет, ИБП нужен напольного исполнения.
И ещё нужна возможность автоматического перехода питания на дизельный(бензиновый) генератор при определённом разряде батареи. Так как требуется в итоге вообще получить 24 часовой запас.

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИПБ 1000 Вт на 2 часа

#4 Post by AlexM » 13:33, 25 May 2009

SXL-2000A с тремя батареями может обеспечить батарейную поддержку нагрузки 1000Вт более 2 часов.
Другой вариант - Онлайн ИБП VGD-2000 с тремя батареями.

Обе модели ИБП поддерживают интерфейс "сухие контакты". Можно воспользоваться сигналом Low battery для запуска генератора, если в нем предусмотрена подобная возможность. Как правило, устанавливают задержку запуска генератора с учетом гарантированного питания от ИБП.

Для удобства заказа ниже привожу коды ID продукции:
ID Модель

26175 SXL-2000A
35763 BAT SXL-2K/3K

28116 VGD-2000
30663 BAT VGD-2K/3K
Alex

NIC_LOGIN
Posts: 3
Joined: 12:34, 25 May 2009

Re: ИПБ 1000 Вт на 2 часа

#5 Post by NIC_LOGIN » 16:50, 26 May 2009

Спасибо...)))

nagvali
Posts: 1
Joined: 23:32, 26 May 2009

Re: ИПБ 1000 Вт на 2 часа

#6 Post by nagvali » 23:36, 26 May 2009

NIC_LOGIN wrote:Здравствуйте.
Прошу помочь в выборе ИБП и аккумуляторных батарей для нагрузки в 1000 Вт на время до 2 часов. Попытался сам посчитать, но что-то не получилось. )))
Заранее спасибо.
Имейте в виду, что указанное производителем время автономной работы редко соответстует действительности. ;)
Компьютерная помощь без стресса.
computer.gektor81.ru

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: ИПБ 1000 Вт на 2 часа

#7 Post by AlexM » 10:51, 27 May 2009

Время батарейной поддержки рассчитывается по разрядным характеристиках кислотно-свинцовых аккумуляторов при температуре 25 С для новых аккумуляторных батарей. В процессе эксплуатации емкость аккумуляторов уменьшается. Срок службы аккумуляторов 3-6 лет в зависимости от количество и глубины циклов разряда-заряда.
Отслужившие аккумуляторы в ИБП можно заменять (см. таблицу совместимости http://www.pcm.ru/products/choose/battery/) с соблюдением необходимых мер безопасности.