помогите определиться с выбором ИБП

Вопросы, касающиеся выбора ИБП

Moderators: AlexS, artyom, tanych

Message
Author
dima-q
Posts: 9
Joined: 15:47, 11 Mar 2009

Re: помогите определиться с выбором ИБП

#16 Post by dima-q » 13:45, 01 Apr 2009

powercom war-1000ap

причём когда как. то молчит, то как начнёт...

AlexM
Posts: 2545
Joined: 18:00, 01 Jul 2008

Re: помогите определиться с выбором ИБП

#17 Post by AlexM » 11:44, 02 Apr 2009

Если ИБП исправен причины могут быть следующие:
- ИБП переходит в режим питания от батарей, когда напряжение в сети выходит за пределы его рабочего диапазона (диапазона работы автоматического регулятора напряжения). Это можно понять по индикатору на лицевой панели и проверив напряжение в сети в момент перехода.
- Напряжение в сети выходит за пределы ГОСТ (+/-10% от 220В) и срабатывает автоматический регулятор напряжения защищая подключенную к ИБП нагрузку от повышенного или пониженного напряжения. Слышны единичные щелчки переключающего реле.
- В программе UPSMON задано периодическое самотестирование ИБП. При самотестировании ИБП временно переходит в режим питания от аккумулятора.
Alex