Search found 7 matches

by Saymer
18:57, 04 Nov 2012
Forum: WARRIOR
Topic: Взорвался предохранитель WAR-1000AP
Replies: 2
Views: 8719

Re: Взорвался предохранитель WAR-1000AP

Вероятно. Подскажите пожалуйста номинал предохранителя. 8А 250В ?
by Saymer
12:51, 17 Oct 2012
Forum: WARRIOR
Topic: Взорвался предохранитель WAR-1000AP
Replies: 2
Views: 8719

Взорвался предохранитель WAR-1000AP

Добрый день. Сгорел входной предохранитель на WAR-1000AP, при этом так же выбило входной автомат на 16А. Вопрос, почему номинал сгоревшего предохранителя 8А 250В? Это ведь 2кВт мощности, ведь UPS всего на 600Вт рассчитан по нагрузке? Какой номинал должен стоять в WAR-1000AP? И какая причина могла та...
by Saymer
15:06, 16 Oct 2012
Forum: WARRIOR
Topic: 1000АР и мерцающая лампа накаливания при работе от батареи
Replies: 5
Views: 12827

Re: 1000АР и мерцающая лампа накаливания при работе от батар

Это нормально. Для работы компьютера это не страшно ни как. У самого такой ИБП и так же лампа мерцает, особенности схемы ИБП.
by Saymer
15:04, 16 Oct 2012
Forum: WARRIOR
Topic: Несколько вопросов про WAR-1000AP
Replies: 4
Views: 10916

Re: Несколько вопросов про WAR-1000AP

Вчера взорвался предохранитель в ИБП. Планирую заменить. Извлёк старый, номинал написано 8А 250В.
Причина сгорания предохранителя не ясна. Но он не просто сгорел, медь распылена по всему предохранителю изнутри.
by Saymer
12:26, 12 Apr 2012
Forum: WARRIOR
Topic: Несколько вопросов про WAR-1000AP
Replies: 4
Views: 10916

Ещё один вопрос

Вчера заметил, но не понял, что делается. Что делает короткое нажатие кнопки включения на выключенном ИБП. Если долгое нажатие, то происходит длинный БИП, загорается индикатор и ИБП включается от сети либо от АКБ А если короткое нажатие, то короткий БИП, загорается индикатор и через секунду выключае...
by Saymer
11:33, 10 Apr 2012
Forum: WARRIOR
Topic: Несколько вопросов про WAR-1000AP
Replies: 4
Views: 10916

Re: Несколько вопросов про WAR-1000AP

Спасибо, так и думал. Заметил вчера, что отображаемая потребляемая мощность при работе от сети косвенным образом зависит от заряда аккумулятора. Либо от стадии зарядки аккумулятора (ток на заряд) При 100% заряде аккумулятора, потребляемая мощность при работе от сети меньше на приблизительно 20%. При...
by Saymer
14:45, 09 Apr 2012
Forum: WARRIOR
Topic: Несколько вопросов про WAR-1000AP
Replies: 4
Views: 10916

Несколько вопросов про WAR-1000AP

Хотел написать небольшой положительный отзыв, и задать несколько интересующих вопросов. Хоть и создано достаточно много тем по данному сабжу, решил создать новую тему. Т.к. в разных темах разбросано разное. Сабж был приобретен 06.04.2012, дату производства можно узнать по S/N: но не смотрел серийный...