Search found 834 matches

by WValery
14:44, 28 Sep 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Дата выпуска.Как поступить?
Replies: 7
Views: 8275

Re: Дата выпуска Как поступить

пожалуйста, узнать дату выпуска Li-Ion батареи Nokia. Насколько я понимаю, это может иметь большое значение при покупке - ведь в силу своего устройства срок жизни Li-Ion обусловлен не количеством циклов заряда/разряда, как NICd/NiMH, а в первую очередь если не ронять, временем - я читал, один-два г...
by WValery
14:37, 28 Sep 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Автоматическое включение - выключение
Replies: 6
Views: 9269

Re: Автоматическое включение - выключение

При использовании программы UPSmon, выключение ПК и затем ИБП происходит по событию - например, пропадание сети или по расписанию - можно выставить задержку выключения как ПК, так и ИБП. Если нужно выключать ИБП дистанционно (то есть, не нажимая кнопку управления на корпусе ИБП), то такая возможност...
by WValery
15:30, 09 Sep 2009
Forum: IMPERIAL
Topic: параллельная работа
Replies: 6
Views: 6356

Re: параллельная работа

idiobia wrote:возможна ли параллельная работа нескольких RS232 приемников ? Т.е. к 1 порту на ПК необходимо подключить 5-6 устройств. Адресация будет реализована в протоколе обмена.
Существуют активные повторители/разветвители портов RS-232.
by WValery
15:18, 09 Sep 2009
Forum: IMPERIAL
Topic: IMP-825AP и ADSL
Replies: 5
Views: 6551

Re: IMP-825AP и ADSL

Не заморачивайтесь Вы этими портами! Там центральные проводники разъема RJ-хх имеют сквозное соединение без всяких "вредных" элементов :)
Защитные элементы (диоды и разрывные резисторы) спасут от большого напряжения на этих портах (проводники все кроме центральных).
by WValery
15:13, 09 Sep 2009
Forum: IMPERIAL
Topic: Imperial IMD-1025AP: периодическое "гудение"
Replies: 30
Views: 44857

Re: Imperial IMD-1025AP: периодическое "гудение"

Если немного "гуляет" частота входной сети, то возможно периодическое гудение трансформатора. Часто бывает, что ближайшие потребители электроэнергии "засоряют" сеть и форма питающего напряжения имеет явные гармонические искажения, а НЧ трансформаторы очень чувствительны к этому.
by WValery
18:05, 07 Sep 2009
Forum: Black Knight
Topic: BNT 1200AP не всегда держит при пропадании сети.
Replies: 18
Views: 21941

Re: BNT 1200AP не всегда держит при пропадании сети.

"Пиковый ток потребления этим блоком от ИБП (в момент переключения) составил 7...8 Ампер, а это не менее 1700 Ватт или 2900 ВА." 220*8=1760Ватт это выражение справедливо для постоянного тока,а для переменного тока 116*8=928 Ватт потому что максимум тока не совпадает с максимумом напряжения Проверит...
by WValery
18:15, 07 Mar 2009
Forum: IMPERIAL
Topic: проблема с поключением к локальной сети
Replies: 9
Views: 9068

Re: проблема с поключением к локальной сети

Здравствуйте Вот у меня та же проблема IMD 1200 AP. При подключении не видит локальную сеть. Люди говорят нужно в витой паре провода поменять местами( в нужной последовательности )поможет ли это ? Заранее спасибо ! Пожалуйста, опишите как у вас организовано подключение (аппаратно) и какое программн...
by WValery
14:29, 05 Mar 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Выбор ИБП для работы совместно с блоком питания с PFC
Replies: 95
Views: 192532

Re: Выбор ИБП для работы совместно с блоком питания с PFC

akupaka , всё нормально. Я тоже считаю, что конечный пользователь при выборе не обязан лопатить огромное количество информации, а просто прийти в магазин и купить готовый комплект (ПК+ИБП+монитор+периферию), и это всё должно быть уже подобрано по параметрам и гарантировано работать (продавец несёт ...
by WValery
13:20, 05 Mar 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Выбор ИБП для работы совместно с блоком питания с PFC
Replies: 95
Views: 192532

Re: Выбор ИБП для работы совместно с блоком питания с PFC

Уважаемый, akupaka , зачем Вы углубляетесь в дебри предмета не имея соответствующих базовых знаний по теории цепей переменного тока и схемотехнике импульсных устройств? Выше приведённые расчёты не предендуют на точность, они сознательно упрощены для лучшего понимания, но достаточны для практического...
by WValery
14:44, 30 Jan 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Сколько держит BNT 500A ???
Replies: 1
Views: 3830

Re: Сколько держит BNT 500A ???

Nostro wrote:Здравствуйте. Меня интересует следующее: Купил себе BNT 500A. У нас часто отключают свет. Сколько по-времени он будет держать компьютер. Питание 300 W. В данном случае имеется в виду компьютер без монитора. За ранее благодарю :)
5 минут +\-3 минуты :)
by WValery
14:42, 30 Jan 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Серия Smart King Pro (SKP)
Replies: 37
Views: 40100

Re: Серия Smart King Pro (SKP)

Купил SKP-2000A (изначально планировал 2 шт. разной мощности). Подключил: сеть -> SKP-2000A -> SKP-1000A -> (Комп + монитор ~ 220 ВА) Тест 2.1: Зарядил SKP-2000A 15 минут - тест до мин. разряда 11 минут. Тест 2.2: Зарядил SKP-2000A 12 часов - тест до мин. разряда 20 минут + 8 минут до отключечния, ...
by WValery
19:21, 26 Jan 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Серия Smart King Pro (SKP)
Replies: 37
Views: 40100

Re: Серия Smart King Pro (SKP)

Уважаемые работники PCM, мой SKP-1000A - это брак или я чего-то не понимаю? Какая бы ни была батарея новая, но после 2-х циклов заряда/разряда выдавать 1/4 емкости она не может, возможно ее переморозили, т.к. я уж не знаю как ее еще можно так убить и то, что уровень заряда батареи на индикаторе сра...
by WValery
01:22, 26 Jan 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Серия Smart King Pro (SKP)
Replies: 37
Views: 40100

Re: Серия Smart King Pro (SKP)

Купил SKP-1000A в Ф-Центре. Нагрузка: комп+монитор потребление 0.9А, UPSmonitor показывает 23% загрузки, на лиц панели горит только нижний светодиод. Тест1: Зарядил 24 часа - до мин разряда батарей держал 6 минут. Тест2: Зарядил 12 часов - до мин разряда батарей держал 6 минут, выключился через 7 м...
by WValery
12:45, 21 Jan 2009
Forum: IMPERIAL
Topic: IMP-825AP и ADSL
Replies: 5
Views: 6551

Re: IMP-825AP и ADSL

HardD wrote:На этих портах стоят емкостные фильтры для сглаживания помех сети разговорного диапозона (300-3000 ГЦ). А сигнал ADSL лежит в несколько ином диапозоне частот, поэтому фильтрами не пропускается.
Совершенно верно.
by WValery
14:59, 15 Jan 2009
Forum: WOW
Topic: Купил wow-500, спрашивается нафига?
Replies: 5
Views: 7683

Re: Купил wow-500, спрашивается нафига?

VadimVG, проверьте диапазон рабочих напряжений вашего блока питания ПК (по спецификации). Возможно, что БП не может работать в паре с офф-лайником и требует более узкого диапазона выходных напряжений ИБП (это может обеспечить, например, линейно-интерактивный ИБП).