Search found 2545 matches

by AlexM
09:54, 28 Jul 2014
Forum: SPIDER
Topic: Самопроизвольный уход в гибернацию
Replies: 2
Views: 3825

Re: Самопроизвольный уход в гибернацию

Добрый день,
Вы можете отключить функцию завершения работы Windows при разряде батареи через Панель управления -> Электропитание.
by AlexM
13:06, 26 Jul 2014
Forum: PHANTOM
Topic: Автоматическое включение ИБП PTM-650AP
Replies: 3
Views: 5093

Re: Автоматическое включение ИБП PTM-650AP

Добрый день, если Вы сняли галочку у "Время до выключения ИБП", то команда на выключение ИБП не подается. ИБП может отключиться только если активирован режим энергосбережения Green Mode. При восстановлении электропитания ИБП должен включаться, хотя при полном разряде аккумулятора возможно придется д...
by AlexM
08:57, 25 Jul 2014
Forum: UPSMON и его разновидности
Topic: Upsmon некорректно отрабатывает плановое задание.
Replies: 2
Views: 3135

Re: Upsmon некорректно отрабатывает плановое задание.

Добрый день, попробуйте выбрать дату из выпадающего списка.
by AlexM
23:05, 24 Jul 2014
Forum: PHANTOM
Topic: Автоматическое включение ИБП PTM-650AP
Replies: 3
Views: 5093

Re: Автоматическое включение ИБП PTM-650AP

Добрый день, 1. Включайте ИБП с отключенным режимом Green Mode. У моделей PTM и SPD параметры режима Green Mode можно настроить специальной утилитой доступной на сайте http://www.pcm.ru/support/download/soft/ (уровень нагрузки % и время отключения). Перед использованием выгрузите UPSMON. 2. В програ...
by AlexM
09:59, 23 Jul 2014
Forum: UPSMON и его разновидности
Topic: Как включить компьютер
Replies: 12
Views: 19997

Re: Как включить компьютер

Добрый день, В этом году выйдут новые прошивки, в которых задержка при восстановлении электропитания будет увеличена до 30 секунд. В моделях SRT, а также новых сериях Raptor, Phantom и Spider прошивки можно обновлять в условиях центрального сервисного центра. В текущем исполнении серий SKP и Imperia...
by AlexM
11:06, 17 Jul 2014
Forum: VANGUARD
Topic: VRT 2000 XL и linux
Replies: 6
Views: 5787

Re: VRT 2000 XL и linux

для SNMP особых настроек и драйверов не нужно, основные переменные стандартные вне зависимости от производителя
by AlexM
10:22, 17 Jul 2014
Forum: SPIDER
Topic: SPD-1000U греется и потребляет мощность неизвестно на что
Replies: 7
Views: 6727

Re: SPD-1000U греется и потребляет мощность неизвестно на чт

Т.е. я правильно понимаю, что выключенный ИБП всеравно потребляет от 22 Вт от сети? Нелогично это как-то. Частоту, напряжение в сети проверяю постоянно, т.к. вилка ИБП включена в розетку через переходничок с ЖК дисплеем (Master Kit). Всегда показывает 50Hz. Обратил внимание еще на одну деталь. У ме...
by AlexM
10:20, 17 Jul 2014
Forum: Black Knight
Topic: совместимость хватит ли упса для БП?
Replies: 5
Views: 5047

Re: совместимость хватит ли упса для БП?

Добрый день,
Если блок питания будет с активным корректором мощности (APFC) ознакомьтесь, пожалуйста, с этой темой http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=1&t=478
by AlexM
10:19, 17 Jul 2014
Forum: VANGUARD
Topic: VRT 2000 XL и linux
Replies: 6
Views: 5787

Re: VRT 2000 XL и linux

Добрый день,
4. Все ИБП POWERCOM имеют HID-совместимый USB-порт. В NUT выбирайте драйвер usbhid-ups. Не забудьте поставить бибилиотеку libusb для использования NUT через USB-порт.
by AlexM
16:16, 15 Jul 2014
Forum: SPIDER
Topic: SPD-1000U греется и потребляет мощность неизвестно на что
Replies: 7
Views: 6727

Re: SPD-1000U греется и потребляет мощность неизвестно на чт

При нагреве ИБП при работе от электросети рекомендую проверить частоту и напряжение в электросети.
by AlexM
13:22, 15 Jul 2014
Forum: WOW
Topic: WOW 500u и GreenMode
Replies: 10
Views: 15861

Re: WOW 500u и GreenMode

Добрый день,
К сожалению, порог срабатывания Green Mode регулируется только в новых моделях Raptor/Phantom/Spider.
by AlexM
11:31, 12 Jul 2014
Forum: SPIDER
Topic: 320 В на розетке с батарейным питанием!!!
Replies: 9
Views: 6562

Re: 320 В на розетке с батарейным питанием!!!

Вы можете привезти ИБП в центральный сервисный центр на метро Авиамоторная http://www.pcm.ru/about/contacts/#2 ?
by AlexM
23:20, 06 Jul 2014
Forum: UPSMON и его разновидности
Topic: SDK для моделей серии PHANTOM BLACK PTM-550AP...PTM-850AP
Replies: 2
Views: 3422

Re: SDK для моделей серии PHANTOM BLACK PTM-550AP...PTM-850A

Добрый день,
Выслал Вам на email коммуникационный протокол.
by AlexM
12:55, 29 Jun 2014
Forum: UPSMON и его разновидности
Topic: NUT и IMP-1200AP / SKP-500A
Replies: 2
Views: 3893

Re: NUT и IMP-1200AP / SKP-500A

Если у Вас есть возможность выбора дистрибутива Линукс хочу порекомендовать Вам ROSA Fresh, доступную для скачивания через сайт www.rosalab.ru. В нее добавлена утилита knut для совместимости с ИБП POWERCOM. Настройка не сложная.
by AlexM
12:03, 23 Jun 2014
Forum: SPIDER
Topic: 320 В на розетке с батарейным питанием!!!
Replies: 9
Views: 6562

Re: 320 В на розетке с батарейным питанием!!!

Повышенное напряжение было на розетке с батарейной поддержкой или с фильтрацией?