Search found 21 matches

by M83
20:13, 11 Nov 2018
Forum: KING
Topic: KIN-800AP дохнет C32
Replies: 4
Views: 4878

Re: KIN-800AP дохнет C32

Спасибо, но пока считаю ремонт оконченным. 6 мкф был только для проверки. Выкинуты D20, D27, C32; небольшой недозаряд из-за отсутствия подпитки с трансформатора не беспокоит. Холодный старт работает, маломощные лампочки питает (проверил только на них, правда светодиодная моргает при выдергивании бес...
by M83
17:14, 08 Nov 2018
Forum: KING
Topic: KIN-800AP дохнет C32
Replies: 4
Views: 4878

Re: KIN-800AP дохнет C32

C32 заменен на неполярный 450в 6мкф, параллельно ему 2вт резистор (нагрузка вместо аккумулятора, хе-хе), бесперебойник "выключен" задним выключателем и воткнут в сеть - осциллограф показал там переменку от 0 до 50в. На C10 40в постоянки. LM317 вроде жива. Для чего нужны C32, R96, D20, D27, если заря...
by M83
18:11, 07 Nov 2018
Forum: KING
Topic: KIN-800AP дохнет C32
Replies: 4
Views: 4878

KIN-800AP дохнет C32

Сдох C32 680 мкФ 63 В, заменил его на 1500 мкФ 50 В (минус заштрихованный, как у прочих, хе-хе), подключил аккумуляторы, померил на нем напряжение тестером - 25,8В. Включил в сеть - через 5-10 минут задымил и он. Есть идеи, куда смотреть в первую очередь? В сервис не посылать. Плата KP-801 REV:3.0 2...
by M83
20:07, 17 Jul 2011
Forum: UPSMON и его разновидности
Topic: Альтернатива стандартному UPSMON
Replies: 24
Views: 62490

Re: Альтернатива стандартному UPSMON

Спасибо, MeUPS.PCM.COM.0.1b.rar работает со старым KIN-800AP (последние цифры серийника 0304 - апрель 2003?) с включенной галкой DTR: http://ipic.su/img/img3/fs/20110717010.1310918639.png Добавь пожалуйста галку "цифровые индикаторы", которая уберет "аналоговые" и будет показывать максимум и минимум...
by M83
07:32, 09 Feb 2010
Forum: Black Knight
Topic: BNT 2000AP COM порт
Replies: 3
Views: 3942

Re: BNT 2000AP COM порт

Dimon4ik, а кабель из комплекта бесперебойника?
by M83
23:52, 15 Nov 2009
Forum: Black Knight
Topic: BNT-1500AP бумкает при включении
Replies: 4
Views: 4778

Re: BNT-1500AP бумкает при включении

Самотестирование? У меня тоже самое.
by M83
01:26, 13 Nov 2009
Forum: KING
Topic: нужна калибровка KIN-525A
Replies: 3
Views: 5172

Re: нужна калибровка KIN-525A

У меня без калибровки заработало.
Если емкость не сильно отличается, то можно (были 7 Ач, поставил 8,5).
by M83
13:27, 07 Nov 2009
Forum: Black Knight
Topic: BNT-1200AP. Не определяется через COM.
Replies: 4
Views: 4178

Re: BNT-1200AP. Не определяется через COM.

На www.pcm.ru внизу страницы есть "Инструкции по эксплуатации".
by M83
12:25, 01 Nov 2009
Forum: IMPERIAL
Topic: POWERCOM imp-525ap - выключается!
Replies: 4
Views: 5827

Re: POWERCOM imp-525ap - выключается!

zzfi wrote:С учетом того, что аккумулятор стоит сравнимые деньги, придется покупать другой ups
Разница четырехкратная. Сходи на price.ru, market.yandex.ru ...
by M83
09:44, 12 Oct 2009
Forum: IMPERIAL
Topic: Перегрузка, которой нет.
Replies: 8
Views: 8705

Re: Перегрузка, которой нет.

А напряжение на аккумуляторах какое? Когда у моего аккумуляторы умирали, то сначала с нагрузкой не включался, а потом и без нагрузки перестал.
by M83
08:08, 12 Oct 2009
Forum: Выбор ИБП
Topic: Безопасность UPS и коректное выключение
Replies: 4
Views: 5631

Re: Безопасность UPS и коректное выключение

Dydyka wrote:1.При отсутствии заземления в розетки, может ли UPS являться причиной того что комп. бьет током?
А не хватайся одновременно за системник и батарею :-D

Если подключишь комп напрямую, будет тоже самое.
by M83
14:37, 02 Sep 2009
Forum: Black Knight
Topic: UPSMON Plus
Replies: 31
Views: 25313

Re: UPSMON Plus

Попробуй в диспетчере устройств на вкладке "параметры порта" и в дополнительно восстановить настройки по умолчанию.
Порт-то живой?
by M83
11:06, 27 Aug 2009
Forum: Black Knight
Topic: UPSMON Plus
Replies: 31
Views: 25313

Re: UPSMON Plus

Попробуй несколько раз вручную выбрать порт в Upsmon. Если не получится, проверь, не занят ли он кем-нибудь: запусти Portmon, поставь галки capture - capture events и capture - ports - com1: если он не сможет прицепиться к порту, закрой все остальные проги, останови виндовую службу ИБП, снова попроб...
by M83
20:42, 24 Aug 2009
Forum: Black Knight
Topic: UPSMON Plus
Replies: 31
Views: 25313

Re: UPSMON Plus

COM - это "serial", а "parallel" - это LPT.
by M83
17:57, 08 Aug 2009
Forum: WOW
Topic: Умер WOW 700((
Replies: 3
Views: 6516

Re: Умер WOW 700((

Поищи на price.ru, market.yandex.ru, в магазинах торгующих бесперебойниками и аккумуляторами...