Search found 7 matches

by las
17:31, 01 Apr 2010
Forum: ONLINE
Topic: Отключается ONL33 15K
Replies: 11
Views: 16699

Re: Отключается ONL33 15K

Это означает только одно: по причине отсутствия сервисного центра в г.Иркутске, я буду вынужден НЕ рекомендовать приобретать Ваши UPS мощностью выше 3000ВА. Видимо, вам не нужны продажи.

Тем не менее, спасибо за вашу посильную помощь.
by las
23:59, 22 Mar 2010
Forum: ONLINE
Topic: Отключается ONL33 15K
Replies: 11
Views: 16699

Re: Отключается ONL33 15K

По нашей с вами совместной рекомендации, выработанной коллетивным разумом, товарищ пригласил электрика с фазометром, и действительно, две фазы, в результате последнего ремонта, оказались перепутаны, в результате чего UPS отключался. Фазы включили правильно. Всё работает. Всем спасибо. А вам, господа...
by las
05:20, 02 Feb 2010
Forum: ONLINE
Topic: Отключается ONL33 15K
Replies: 11
Views: 16699

Re: Отключается ONL33 15K

Добрый день!

Электрика пригласят в ближайшие дни. Информацию по замерам будет предоставлена.
Надеюсь на вашу помощь.
by las
08:25, 29 Jan 2010
Forum: ONLINE
Topic: Отключается ONL33 15K
Replies: 11
Views: 16699

Re: Отключается ONL33 15K

Уважаемые господа, Хотелось бы от вас услышать комментарии по данной ситуации и как из нее выходить. Вся запрошенная по ИБП информация мною предоставлена. Пригласить инженера из Хабаровска для диагностики - для нас не выход. И хотелось бы разобраться является данная поломка ИБП гарантийной, потому ч...
by las
08:15, 29 Jan 2010
Forum: Сервисные центры
Topic: регистрация для пользователей ИБП мощность от 4000ВА и выше
Replies: 2
Views: 8982

Re: регистрация для пользователей ИБП мощность от 4000ВА и выше

Каким образом можно зарегистрировать физическое лицо, у которого в наличии находится ИБП >4kva, акта ввода в эксплуатацию, тем более со своей печатью он предоставить, естественно, не может.
by las
11:35, 28 Jan 2010
Forum: ONLINE
Topic: Отключается ONL33 15K
Replies: 11
Views: 16699

Re: Отключается ONL33 15K

Обратился. с Морозовым Юрием переписываемся, только с его стороны я не вижу никакого желания заниматься проблемой. Стандартные отговорки - "обратитесь в ближайший сервисный центр" (а ближайший находится в Хабаровске, заметим, само устройство - в Иркутске), "не знаю, что с вами делать". (Пытаться отр...
by las
17:41, 24 Jan 2010
Forum: ONLINE
Topic: Отключается ONL33 15K
Replies: 11
Views: 16699

Отключается ONL33 15K

Добрый день! Помогаю своему другу с проблемой. Сегодня мы попытались отдиагностировать, в соответствии с руководствами пользователя, что у него произошло. У него на бесперебойном питании домашнего хозяйства стоит ONL-33 15K. Не так давно, после очередного скачка напряжения ИБП отключился полностью. ...